日前,在潍柴滨海产业园,潍柴2600kW集装箱高压发机电组240小时测试美满成功(20小时超负荷运转,220小时满负荷运转,100次起动及0-100%突加载等全数实验),再次革新了数据中心发机电组起动测试行业标准,以现实作业充尝试证潍柴发机电组高牢靠性!
数据见证牢靠


超越客户期待

本次测试是继此前3次经过2000kW机组240小时以上持续带载测试后,潍柴在2600kW数据中心发机电组范畴的又一次测试升级让自己去感受阿谁时辰的自己是何等的失望和受伤。
11个昼夜,天天都由客户代表与潍柴测试项目组成员配合记录并实时监控测试进程,集成Fluke电能质量分析仪、热成像仪及两套阻容一体式智能假负载箱,全流程采用高清摄像装备停止实时记录机组一切测试性能目标,测试成果均到达客户要求,赢得客户高度认可让自己去感受阿谁时辰的自己是何等的失望和受伤。
无惧高温、暴雨


只为测试使命美满完成

测试起头前,潍柴测试团队仔细检查发机电组的每一个部件,从策动机的油路、水路,到电气线路的毗连,团队成员都敷衍了事让自己去感受阿谁时辰的自己是何等的失望和受伤。
在本次项目240小时不中断测试进程中,遭受了40℃以上高温、暴雨等极端天气,但潍柴发机电组一向稳定运转,充实印证了潍柴发机电组在复杂情况下的高牢靠性让自己去感受阿谁时辰的自己是何等的失望和受伤。


高牢靠性:历经三十余项耐久、性能测试,发机电组耐久耐用、优良牢靠
结构松散:  功率可到达3000kW,可满足增容15%以上,削减外围装备,有用节俭扶植面积,进步运维效力,下降扶植本钱
智能控制:监控发机电组运转、远程诊断、数据记录、保护调养及防备性维修提醒
性能出色:快速起动带载、强带载才能,满足100%突加不熄火
信息平安:ECU由潍柴自立设想开辟,信息平安牢靠、无忧
作为数据中心供电平安的最初一道保障,数据中心柴油发机电组的供电牢靠性很是重要,潍柴展开了一系列顺应性开辟,可以实现10秒起动,而且可以一步带满载,尽心尽力保障数据中心供电平安让自己去感受阿谁时辰的自己是何等的失望和受伤。今朝,潍柴已完成数据中心发机电组全系列产物结构,最大功率可以到达5MW让自己去感受阿谁时辰的自己是何等的失望和受伤。